麦克维尔MAC风冷冷水机组主板型号:MCH03A/B
说明:用于麦克维尔MAC风冷冷水机组(MAC030-240CR,MAC040-060SR,MAC模块机)
1,单压缩机系统设定了14路故障输入,1路故障输出报警开关,见下表
序号 | 输入端口 | 故障描述 | 代码 | 故障处理 |
1 | TH1 | 回水感温线短/开路 | E1 | 关闭所有外设 |
2 | TH2 | 出水感温线短/开路 | E2 | 关闭所有外设 |
3 | TH3 | 回风感温线短/开路 | E3 | 关闭所有外设 |
4 | TH4 | 除霜感温线1短/开路 | E4 | 只是关闭压缩机1 |
5 | TH5 | 除霜感温线2短/开路 | -- | 不判断 |
6 | OVHT/HP2 | 电加热过载 | E6 | 只是关闭电加热 |
7 | FLOW | 水流量不足 | E7 | 关闭所有外设 |
8 | OV-PUMP | 水泵过载 | E8 | 关闭所有外设 |
9 | OV-FAN | 风机过载 | E9 | 关闭所有外设,水泵运行 |
10 | OV-COMP1 | 压缩机1过载 | EA | 只是关闭压缩机1 |
11 | HP1 | 压缩机1高压报警 | EC | 只是关闭压缩机1 |
12 | LP1 | 压缩机1低压报警 | ED | 只是关闭压缩机1 |
13 | U6 | 存储器存取故障 | EE | 关闭所有外设 |
14 | \ \ \ \ | 制冷出水温度太低 | EF | 关闭压缩机,水泵、辅助电加热 |
2,双压缩机系统设定了15路故障输入,1路故障输出报警开关,见下表
5 | TH5 | 除霜感温线2短/开路 | E5 | 只是关闭压缩机2 |
6 | OVHT/HP2 | 压缩机2高压报警 | E6 | 只是关闭压缩机2 |
7 | FLOW | 水流量不足 | E7 | 关闭所有外设 |
8 | OV-PUMP | 水泵过载 | E8 | 关闭所有外设 |
9 | OV-FAN | 风机过载 | E9 | 关闭所有外设,水泵运行 |
10 | OV-COMP1 | 压缩机1过载 | EA | 只是关闭压缩机1 |
11 | OV-COMP2 | 压缩机2过载 | EB | 只是关闭压缩机2 |
12 | HP1 | 压缩机1高压报警 | EC | 只是关闭压缩机1 |
13 | LP1 | 压缩机1低压报警 | ED | 只是关闭压缩机1 |
14 | FREZ/LP2 | 压缩机2低压报警 | EE | 只是关闭压缩机2 |
15 | ---- | 制冷出水温度太低 | EF | 关闭压缩机,水泵、辅助电加热 |
欢迎光临 空调界说吧-专业的空调维修论坛 (http://www.hirunk.com/bbs/) | Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION |