标题: 东芝46匹VRV漏气了,你说怎么办? [打印本页]

作者: zaq78916219    时间: 2017-1-11 17:05:43     标题: 东芝46匹VRV漏气了,你说怎么办?

      维保项目上报修一台空调说不热,到现场查看故障显示F16.室外机传感器有故障 。。 传感器是没有问题的它的用途是检测系统的高低压压力,系统漏药水了没有压力所以报F16的故障!       系统没有漏点是不可能一点药水也没有的,所以只要查找漏点吧!
        46P的空调,主机在4楼楼顶,内机安装在一楼的商业街,主管道都是预埋的,装修后都贴了大理石一点也看不见,而且系统大分布广格局很乱,想想就头痛!不过没有办法还是在主管上焊接了一个压力表。
         第一天整机冲氮气到30KG,在吊顶里把分支器。。弯头。。内机喇叭口都找了,没有一点油流出来,也听不见漏气的声音,是商城背景音乐很大!
         第二天范围缩小把外机阀门关掉,冲氮气到40KG,这一次吧保温都破开了,该查的地方都找了,还是没有找到!
         第三天晚上只能是分段保压力,主管和内机分开焊接两块压力表,氮气到40KG,直到凌晨一点钟都还没有找到,本来是要放弃的时候在楼板的夹缝里听见有微弱的漏气声。
         主管太长和楼板摩擦抖动有一个沙眼!ZTM 要命了,为了查找一个漏点,费时伤财!
         你们有好的建议方法?请分享!     赚点积分欢迎评论!
        


作者: zaq78916219    时间: 2017-1-11 17:06:55

赚点积分可不可以?
作者: 齐格不器意    时间: 2017-1-14 09:48:09

我们配了卤素检漏仪,当然小漏是没法用的,走管的话打吊筋或者做桥架,想不通为什么有磨擦,20-30的保温棉包着呢,
作者: zaq78916219    时间: 2017-1-15 12:11:25

齐格不器意 发表于 2017-1-14 09:48 [查看源地址]
我们配了卤素检漏仪,当然小漏是没法用的,走管的话打吊筋或者做桥架,想不通为什么有磨擦,20-30的保温棉包 ...

保温做的不好,离楼板50cm的位置!