空调界说吧-专业的空调维修论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 8137|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

麦克维尔空调MAC070CR户式水机报故障代码EF是什么故障? [复制链接]

Rank: 3Rank: 3

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-3-30 23:02:29 |只看该作者 |倒序浏览
麦克维尔空调MAC070CR户式水机报故障代码EF是什么故障?请空调维修高手给答案,谢谢!
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0 支持支持0 反对反对0

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

沙发
发表于 2013-3-30 23:04:45 |只看该作者
麦克维尔MAC070CR空调电路板型号是MCH03A,空调线控器型号是SC302,
麦克维尔MAC070CR报故障代码EF表示:制冷出水水温过低

使用道具 举报

Rank: 1

板凳
发表于 2013-3-31 15:58:00 |只看该作者
序号        输入端口           故 障 描 述        代 码        故 障 处 理
1        TH1        回水感温线短路或开路        E1        机组停止运行
2        TH2        出水感温线短路或开路        E2        机组停止运行
3        TH3        回风感温线短路或开路        E3        机组停止运行
4        TH4        除霜感温线1短路或开路        E4        系统停止运行
5        TH5        除霜感温线2短路或开路        --        不判断
6        OVHT/HP2        电加热过载        E6        电加热器停止运行
7        FLOW        水流量不足        E7        机组停止运行
8        OV-PUMP        水泵过载        E8        机组停止运行
9        OV-FAN        风机过载        E9        压缩机系统停止,水泵运行
10        OV-COMP1        压缩机1过载        EA        系统停止运行
11        HP1        压缩机1高压报警        EC        系统停止运行
12        LP1        压缩机1低压报警        ED        系统停止运行
13        U6        存储器存取故障        EE        机组停止运行
14         \  \  \  \        制冷出水温度太低        EF        压缩机停止,水泵、辅助加热运行

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

地板
发表于 2013-4-1 14:00:27 |只看该作者
谢谢楼上2位,问题已解决,感谢!

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

如何注册成为会员?

只需一步,成为空调界说吧会员>>>

免费下载有价值的空调维修资料!

查看 »

Archiver|空调界说吧-空调维修论坛 ( 空调界说吧-中央空调维修论坛,空调控制器维修,空调电路板维修,空调控制板维修 )  

GMT+8, 2024-4-20 02:57 , Processed in 0.026642 second(s), 12 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部