空调界说吧-专业的空调维修论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5323|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

中央空调不定时开关机故障与强电磁干扰的解决案例分享 [复制链接]

Rank: 6Rank: 6

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-6-20 15:32:45 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 空调维修王者 于 2015-6-3 21:20 编辑

以前修过一台螺杆机组,客户反应经常会不定时开关机,而且已经换过原厂螺杆机组控制器。但不定时开关机故障依旧,由此分析,该台螺杆机组出现的不定时开关机故障与螺杆机组控制器关系不大,现场发现在机房里有大型变频器设备,另外在机房附近有发电机及变压器等设备,这些设备在工作时,都会产生强电磁干扰。打开螺杆机组控制柜,发现触摸屏与主控板均无任何屏蔽措施。根据故障分析,螺杆机组周围的强电磁干扰侵入触摸屏芯片,导致发出错误开关机指令。解决方法,做个金属屏蔽盒,直接罩住触摸屏后盖并固定在控制柜门上。检查机组接地良好。通电运行,不定时开关机故障彻底解决。


分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0 支持支持0 反对反对0

Rank: 2

沙发
发表于 2015-4-27 20:18:55 |只看该作者
谢谢,学习下

使用道具 举报

Rank: 1

板凳
发表于 2015-6-21 20:02:55 来自手机 |只看该作者
谢谢!学习了

使用道具 举报

Rank: 1

地板
发表于 2015-6-24 12:52:52 |只看该作者
高手啊 学习了

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

如何注册成为会员?

只需一步,成为空调界说吧会员>>>

免费下载有价值的空调维修资料!

查看 »

Archiver|空调界说吧-空调维修论坛 ( 空调界说吧-中央空调维修论坛,空调控制器维修,空调电路板维修,空调控制板维修 )  

GMT+8, 2024-5-1 01:30 , Processed in 0.025725 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部