YCAE冷水机组为风冷热泵机组,给集中式空气处理设备或末端装置提供冷冻水/热水;
YCAE冷水机组有两个基本模块YCAE36/61RC,可以为模块机也可以为单机; 每个模块:YCAE36RC有两个冷媒系统,共用一个水系统;YCAE61RC有一个冷媒系统,共用一个水系统; 每个模块可以单独运行和安装;也可多个模块一起拼装和运行,模块可以相同也可以不同,最多允许8个模块拼接在一起;制冷量:65KW~180KW(分为A系列和B系列, 8个型号) 功率消耗:0.93~4.1KW1、
YCAE冷水机组机组特点
1、采用上下层框架结构;
2、机组最多可以8台拼接为1个水系统,减少占地空间;
3、采用谷轮高效涡旋压缩机;
4、采用高效的壳管式换热器,能有效的防冻,对水质的要求没有板 换的严格;
5、采用高效的开窗式亲水铝箔;
6、拼接时管与管间通过卡箍连接;
7、智能控制机组的增减载和融霜;
8、可远程开关机;
9、用两个压缩机并联为一个系统;
10、所有模块机的水系统均为并联。

约克空调YCAE的的温度控制范围
机组运行环境温度范围 制冷运行:15℃~46℃ ,
制热运行:-10℃~21℃ 机组水温控制范围 出水温度控制:制冷为3℃~15℃ ,制热为40℃~50℃ 入水温度控制:制冷为8℃~21℃ ,制热为35℃~44℃ 电压范围: 供电电源标准为380VAC-3N-50HZ,最低允许电压为342V,最高允许电压为418V

约克空调YCAE的主要保护功能
压缩机过载保护
风机过载保护(风机内置)
排气温度过高保护
如排气温度高于125℃,
机组停机并显示故障信号。
排气压力过高保护 排气压力>28bar,
机组停机并显示故障信号;
吸气压力过低保护 制冷工况时,吸气压力<2.0bar,
机组停机并显示故障信号;
制热工况时,吸气压力<0.5bar,
机组停机并显示故障信号。
外部联锁断开保护
进出水温度传感器断开或短路故障机组停机(模块系统或本机)
机组出水温度过低保护 夏季:出水温度低于3℃时停机保护; 冬季:机组运行制热时出水温度低于3 ℃,机组停机;机组不运行时,其和YHAC的类似; 断流保护 电源保护 电源输入触点断路,电源错、缺、反相等 翅片温度传感器断开或短路故障 制冷时,机组可以正常运行;制热时,机组化霜变为定时化霜,热泵运行可以正常进行。 环境温度传感器断开或短路故障 制冷时,机组可以正常运行;制热时,机组化霜变为定时化霜,热泵运行可以正常进行, 但是热泵冬季防冻功能失效

分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0 支持支持0 反对反对0

Rank: 3Rank: 3

沙发
发表于 2016-6-16 20:29:33 |只看该作者
6666666666666

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

板凳
发表于 2016-9-6 08:16:41 |只看该作者
好东西,谢谢了

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

如何注册成为会员?

只需一步,成为空调界说吧会员>>>

免费下载有价值的空调维修资料!

查看 »

Archiver|空调界说吧-空调维修论坛 ( 空调界说吧-中央空调维修论坛,空调控制器维修,空调电路板维修,空调控制板维修 )  

GMT+8, 2024-4-29 03:13 , Processed in 0.026370 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部