螺杆压缩机的25%能调阀动作时间是怎样的? [复制链接]

Rank: 3Rank: 3

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-10-8 17:23:24 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 空调维修学员 于 2014-10-8 17:23 编辑

螺杆压缩机一般有25%,50%,75%,3个能调阀,其中25%能调阀动作时间是怎样的?
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0 支持支持0 反对反对0

Rank: 6Rank: 6

沙发
发表于 2014-10-8 17:36:10 |只看该作者
螺杆压缩机的25%能调电磁阀主要是在螺杆压缩机启动和停机时动作,开机后25%能调阀应首先通电,一般5分钟后,才可以启动加载压缩机。停机时,25%能调阀也需要通电至少3分钟,才可以完成停机。
注意:螺杆机组一般不可以长时间工作在25%负载状态。

点评

大师所言!: 5.0
空调维修学员  大师所言!: 5
谢谢指教  发表于 2014-10-9 21:11:38

使用道具 举报

Rank: 1

板凳
发表于 2015-6-14 18:28:51 |只看该作者
二楼讲的很全面,谢谢。