空调界说吧-专业的空调维修论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 10755|回复: 8

空调室内机粗管细管都结霜,高手看看怎么回事? [复制链接]

Rank: 1

发表于 2015-6-20 17:10:49 来自手机 |显示全部楼层
5p
空调室内机粗管细管都结霜,室外机所有粗管包括储气罐在内全部挂霜。。冷凝器排热风不大好(就是不大热),蒸发器很干净无堵塞,制冷效果不好。实测低压0.25,高压0.65,电流6.7,额定8A.室内风扇良好,转速正常。请问这是怎么回事,是不是缺氟了。请高手们分析一下

Rank: 4

发表于 2015-6-21 17:51:53 |显示全部楼层
缺冷媒检查铜管有否堵、扁
空调维修,从此不再看厂家脸色!

使用道具 举报

Rank: 1

发表于 2015-7-6 22:12:53 |显示全部楼层
系统有堵的地方   看看哪里结霜

使用道具 举报

Rank: 1

发表于 2015-7-17 22:52:26 |显示全部楼层
应该是低压管有扁的地方,造成二次节流了

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

发表于 2015-8-20 21:58:14 |显示全部楼层
脏堵可能性比较大

使用道具 举报

Rank: 1

发表于 2015-9-28 20:26:49 |显示全部楼层
高低压都低电流偏小测一下静态压力

使用道具 举报

Rank: 1

发表于 2016-3-30 21:44:45 |显示全部楼层
这是高手出的问题,缺氟和脏堵是不会粗细管全部结霜的.可能性最大的是室内蒸发器外表面亲水翅片有油性灰尘,造成热交换不畅,粗细管温度都偏低结霜,离厨房近的空调最容易出这问题,用清洗剂清洗吧.

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

发表于 2016-10-8 13:58:20 |显示全部楼层
新手路过学习中

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

发表于 2017-1-11 16:09:41 |显示全部楼层
学习

使用道具 举报