标题:
以空调标称电流给空调加冷媒对吗?
很多空调维修人员给空调加冷媒,都是以空调标称电流为依据的,这样对吗?
作者:
空调维修王者
时间:
2013-2-26 17:11:08
以空调标称电流给空调加冷媒,这虽然是空调维修普遍的做法,但是明确告诉你,这种方法是错误的,因为空调铭牌上都有一个额定电流,这个数值是指在标准工况下的标准电流。,但是空调使用环境各不相同,电流还受电压的影响,等等.
作者:
aaa721545
时间:
2013-5-14 20:54:42
极端天气下,以标准电流给空调加氟也是不准确的,最标准的做法是以铭牌上的加注量为加注量加氟
作者:
空调维修学员
时间:
2013-5-15 09:12:46
aaa721545 发表于 2013-5-14 20:54
[查看源地址]
极端天气下,以标准电流给空调加氟也是不准确的,最标准的做法是以铭牌上的加注量为加注量加氟
谢谢大师,还是您这方法受用,简单,感谢!
作者:
独角戏
时间:
2015-4-27 20:24:45
谢谢,学习下
作者:
1920233524
时间:
2015-5-4 09:21:59
学习了,长见识了
作者:
海狼
时间:
2015-6-2 21:18:39
请问缺佛加注量用什么方法控制?
作者:
麦克维尔
时间:
2015-6-24 13:30:25
学习了长见识了
作者:
谭君
时间:
2015-7-17 23:14:59
先量电压和功率算电流,再加冷媒,还有压力