空调界说吧-专业的空调维修论坛

标题: 中央空调报故障代码,清除不了怎么办? [打印本页]

作者: 空调维修学员    时间: 2013-4-16 21:01:51     标题: 中央空调报故障代码,清除不了怎么办?

我接修一台中央空调,是风冷模块机组,报水流开关故障,检查水流开关是好的,还是报水流开关故障,郁闷呀,就是清除不了,怎么回事?
作者: 空调维修王者    时间: 2013-4-16 21:18:39

中央空调报故障代码,清除不了这个问题是比较常见的,我们分2部分来解答;

第一部分,机组确实有故障,比如水流开关故障。一般空调电路板的保护电路都是常闭点,一旦水流开关出现故障,或者接触不良,报故障是正常的,应该首先排除水流开关自身的可能故障。我们在维修中经常发现水流开关因为使用时间长,内部触点会接触不好,就会产生瞬时开路的情况,一般用万用表检查,很难发现。可以直接用一根导线将水流开关的二个端口短路来判断。如果短路后水流开关故障可以消除。就可以断定是水流开关故障,而不是空调电路板误报故障了。

第二部分,空调电路板误报故障。这个问题在空调维修中发生率较高。主要原因是空调电路板某个电子元件(如光电耦合器)击穿开路了,导致保护电路的反馈信号中断,空调电路板也会报故障代码,而且无法手动消除。一般要更换空调电路板解决。

中央空调报故障代码,清除不了,除了以上可能的原因,另外还有一种原因,就是空调电路板内部逻辑程序出现死循环,无法复位。也可以导致此类故障,但是一般比较少见。

作者: 独角戏    时间: 2015-4-27 20:25:38

谢谢,学习下




欢迎光临 空调界说吧-专业的空调维修论坛 (http://www.hirunk.com/bbs/) Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION