空调界说吧-专业的空调维修论坛

标题: 螺杆式冷水机组压缩机开停频繁的故障原因与维修方法 [打印本页]

作者: 空调维修王者    时间: 2013-7-6 21:21:37     标题: 螺杆式冷水机组压缩机开停频繁的故障原因与维修方法

本帖最后由 空调维修王者 于 2013-7-7 17:08 编辑

螺杆式冷水机组压缩机开停频繁的故障可能的原因如下:
1、 制冷剂过多或不足,致使压力开关保护动作
2、 冷却水不足或水温过高
3、 膨胀阀失灵或系统电磁开启不足
4、 干燥过滤器堵塞
5、 温度继电器幅差太小

螺杆式冷水机组压缩机开停频繁的故障维修方法:
观察视镜,确定制冷剂是否合适,多则排出,不足则查明原因,加足制冷剂
加大冷却水流量,降低水温
检查或调整膨胀阀的开启度,检查电磁阀电路或零件。如有故障,应予更换
更换干燥过滤器芯
调整温控范围



作者: 独角戏    时间: 2015-4-27 20:23:13

谢谢,学习下
作者: SUCTTY    时间: 2015-6-14 18:06:26

谢谢分享,。。




欢迎光临 空调界说吧-专业的空调维修论坛 (http://www.hirunk.com/bbs/) Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION