作者: 空调维修学员    时间: 2015-1-7 19:36:24     标题: 风冷热泵机组水流量不足的故障怎样处理?

本帖最后由 空调维修学员 于 2015-1-7 19:36 编辑

风冷热泵机组老是报水流量不足的故障,水泵及水管路也检查正常,这水流量不足故障是什么意思?怎样解决呀?

作者: admin    时间: 2015-1-7 19:42:23

风冷热泵机组水流量不足这个故障一般是控制系统根据进出水温差来判断的,可能不是真的水流量不足。如果进出水温度探头脱落或者损坏,也会报水流量不足故障的。
作者: 两仪之间    时间: 2015-1-7 21:34:15

明白  YAOXI
作者: SUCTTY    时间: 2015-6-14 18:32:28

admin 发表于 2015-1-7 19:42 [查看源地址]
风冷热泵机组水流量不足这个故障一般是控制系统根据进出水温差来判断的,可能不是真的水流量不足。如果进出水 ...

是不是进出水温差过小?
作者: 空调人    时间: 2015-6-21 19:54:04

系统排一下空气