空调界说吧-专业的空调维修论坛

标题: 空调器泄漏故障铜铝接头焊接需要注意的几点 [打印本页]

作者: 天不由人    时间: 2015-4-8 17:54:42     标题: 空调器泄漏故障铜铝接头焊接需要注意的几点

  从统计分析中发现很多空调器泄漏故障,并且有相当一部分是铜铝接头处泄漏,所以来分享下我的经验。铜铝接头焊接工艺比较难掌握,焊接时应仔细操作,具体的焊接顺序如下:

  先将泄漏的铜铝接头焊开,把泄漏的那段管子用割刀割掉,然后将铜管内壁清理干净,同时将铜管外表面的氧化膜、灰尘或油脂清除掉。把铜管的管壁内外清理干净,再在铜管(钢管外径等于铝管内径)外壁均匀涂上已调制好的糊状铝焊粉,插入铝管内lOmri^。打开焊枪,调节氧气和乙炔的混合比,选择中性火焰。用火焰对准与铝管相邻的那部分铜管进行加热(加热要均匀,速度要快),当加热至铝管开始熔接于铜管上时,再将铜管稍作转动,使之均匀熔在一起,然后将焊枪迅速拿开。关闭焊枪。冷却后,用水清洗干净,再用氮气吹去管内污物,把铜管的另一端接入制冷系统,最后对整个制冷系统进行检漏试验。



作者: 谭君    时间: 2015-7-18 00:10:16

我是直接换铜管的,铜铝管坚决不用

作者: 麦克维尔    时间: 2016-10-8 13:45:33

路过学习了




欢迎光临 空调界说吧-专业的空调维修论坛 (http://www.hirunk.com/bbs/) Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION