作者: 真实的谎言    时间: 2015-6-20 17:10:49     标题: 空调室内机粗管细管都结霜,高手看看怎么回事?

5p
空调室内机粗管细管都结霜,室外机所有粗管包括储气罐在内全部挂霜。。冷凝器排热风不大好(就是不大热),蒸发器很干净无堵塞,制冷效果不好。实测低压0.25,高压0.65,电流6.7,额定8A.室内风扇良好,转速正常。请问这是怎么回事,是不是缺氟了。请高手们分析一下
作者: 空调万能电路板    时间: 2015-6-21 17:51:53

缺冷媒检查铜管有否堵、扁
作者: 12322    时间: 2015-7-6 22:12:53

系统有堵的地方   看看哪里结霜
作者: 谭君    时间: 2015-7-17 22:52:26

应该是低压管有扁的地方,造成二次节流了

作者: 空调维修论坛    时间: 2015-8-20 21:58:14

脏堵可能性比较大
作者: 维修电工    时间: 2015-9-28 20:26:49

高低压都低电流偏小测一下静态压力
作者: 恒星    时间: 2016-3-30 21:44:45

这是高手出的问题,缺氟和脏堵是不会粗细管全部结霜的.可能性最大的是室内蒸发器外表面亲水翅片有油性灰尘,造成热交换不畅,粗细管温度都偏低结霜,离厨房近的空调最容易出这问题,用清洗剂清洗吧.