空调电路板烧保险丝,是什么原因? [复制链接]

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-25 15:08:02 |只看该作者 |倒序浏览
空调电路板烧保险丝,是什么原因?
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0 支持支持1 反对反对0

Rank: 3Rank: 3

沙发
发表于 2012-9-25 18:19:13 |只看该作者
有短路情况

点评

大师所言!: 5.0
空调维修王者  大师所言!: 5
  发表于 2012-12-10 16:33:13

使用道具 举报

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

板凳
发表于 2012-9-25 20:29:06 |只看该作者
回答不够全面呀,我来补充下!
空调电路板烧保险丝。对于此故障,可用万用表交流挡测量变压器初级及次级是否有220V和10-13V电压,若有,再用万用表直流挡测量7812与7805是否有+9-12V和+5V电压,这样即可区分故障部位。如果空调一开机就烧保险,说明电路存在短路,应用万用表欧姆挡进行阻值检测,以判断电路的短路部位。同时,还可采用分割法来检查,如可通过断开变压器初级绕组,通电试机,如果还烧保险管,说明烧保险管是由于压敏电阻或瓷片电容存在短路,否则,是由于变压器或整流管等有短路现象。


点评

大师所言!: 5.0
空调维修王者  大师所言!: 5
  发表于 2012-12-10 16:33:30

使用道具 举报