空调界说吧-专业的空调维修论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5717|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

中央空调制冷系统低压(吸气压力)过高故障的原因 [复制链接]

Rank: 2

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-6-11 02:09:12 |只看该作者 |倒序浏览
中央空调制冷系统低压(吸气压力)过高故障的原因

(A)中央空调制冷时热负荷过大,从而使空调蒸发器温度偏高,造成制冷系统吸气压力过高。

(B)制冷系统内制冷剂量过多,引起吸气压力过高。将多余的制冷剂放掉即可排除故障。

(C)制冷系统内制冷剂混有空气,也能引起吸气压力过高。应放掉制冷剂,重新抽真空加冷媒,即可排除故障。

(D)压缩机在压缩过程中,低压阀片与阀板间关闭不严有泄漏,使高低压间串通引起吸气压力过高。属于压缩机本身故障。

(E)制冷循环中用膨胀阀来节流的空调器,因膨胀阀节流流量调节过大,引起吸气压力过高。电子膨胀阀可适量调小膨胀阀的开启度。热力膨胀阀要检查一下感温包。
(F)螺杆机组吸气压力偏高,应检查油路,是否因为油压不足导致螺杆压缩机加载故障。

分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0 支持支持0 反对反对0

Rank: 1

沙发
发表于 2015-6-14 17:55:09 |只看该作者
制冷剂过多会造成吸气压力偏高吗??

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

如何注册成为会员?

只需一步,成为空调界说吧会员>>>

免费下载有价值的空调维修资料!

查看 »

Archiver|空调界说吧-空调维修论坛 ( 空调界说吧-中央空调维修论坛,空调控制器维修,空调电路板维修,空调控制板维修 )  

GMT+8, 2024-4-30 17:03 , Processed in 0.021098 second(s), 12 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部