空调界说吧-专业的空调维修论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3950|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

空调制热效果差,先检查温度传感器 [复制链接]

Rank: 6Rank: 6

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-17 16:26:07 |只看该作者 |倒序浏览
原因分析:上门检查,开机制热,风速很低,出风口很热,转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器特性改变。
解决措施:更换室内管温传感器后试机一切正常。
经验总经:空调制热时,由于有防冷风功能,室内温传感器室内换热器达到25摄氏度以上时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作。以上故障首先观察发现风速低,且出风温度高,故检查风机是否正常,当判定风速正常后,分析可能传感器检查温度不正确,造成室内风机不能以设定风速运转,故更换传感器。
温度传感器故障在空调故障中占有比较大的比例,要准确判断首先要了解其功能,空调控制部分共设有三个温度传感器:
1、室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行,制冷时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。
2、室内管温传感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用。刚开机盘管温度如未达到25度,室内风机不运行,达到25摄氏度以上38摄氏度以下时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作;当室内盘管温度达到57摄氏度持续10S时,停止室外风机运行,当温度超过62摄氏度持续10S时,压缩机也停止运行,只有等温度下降到52摄氏度时室外机才投入运行,因此当盘管阻值比正常值偏大时,室内机可能不能起动或一直以低风速运行,当盘管阻值偏小时,室外机频频繁停机室内机吹凉风。在制冷时起防冻结保护作用,当室内盘管温度低于-2摄氏度连续2分钟时,室外机停止运行,当室内管温度上升到7摄氏度时或压缩机停止工作超过6分钟时,室外机继续运行,因此当盘管阻值偏大时,室外机可能停止运行,室内机吹自然风,出现不制冷故障。
3、室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度,
当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转为化霜状态,当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作。
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0 支持支持0 反对反对0

Rank: 3Rank: 3

沙发
发表于 2016-10-8 14:14:29 |只看该作者
学习了,谢楼主分享

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

如何注册成为会员?

只需一步,成为空调界说吧会员>>>

免费下载有价值的空调维修资料!

查看 »

Archiver|空调界说吧-空调维修论坛 ( 空调界说吧-中央空调维修论坛,空调控制器维修,空调电路板维修,空调控制板维修 )  

GMT+8, 2024-4-28 03:00 , Processed in 0.023282 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部