空调界说吧-专业的空调维修论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5391|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

关于冷库膨胀阀的调节 [复制链接]

Rank: 6Rank: 6

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-20 14:52:55 |只看该作者 |倒序浏览
冷库机组膨胀阀在出厂时厂家已经作了调整,其调节杆基本是处中间位置上的,只要按照制冷量选定的,所以用户一般不要去调动膨胀阀的。 在制冷剂加注到位的情况下,机组全负荷运转下,当库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!只有当库温在0度以下时,首先开始结霜的是膨胀阀的出口管,然后慢慢延长到蒸发器,最后才是回气管,结霜到压缩机的吸气阀为止。系统运行和结霜稳定后,最终膨胀阀的结霜呈45°角。 压缩机机体上的任何部位,在任何情况下,都不得有结霜现象出现! 正常运行中,蒸发温度始终比当时的库温低5度及以下,低压压力是当时库温下蒸发温度的对应压力,只是存在回气管路一定的压力损失而已。 冷凝温度:风冷式冷凝器,冷凝温度比当地当时的环温高8~15度;水冷式冷凝器,调整好冷却水的进出口温度,进出口水温差一般为2~3度为宜。
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0 支持支持0 反对反对0

Rank: 3Rank: 3

沙发
发表于 2016-5-22 11:44:15 |只看该作者
很不错,学习下!

使用道具 举报

Rank: 2

板凳
发表于 2016-7-3 18:36:14 |只看该作者
学习学习

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

如何注册成为会员?

只需一步,成为空调界说吧会员>>>

免费下载有价值的空调维修资料!

查看 »

Archiver|空调界说吧-空调维修论坛 ( 空调界说吧-中央空调维修论坛,空调控制器维修,空调电路板维修,空调控制板维修 )  

GMT+8, 2024-5-3 00:44 , Processed in 0.022422 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部