满液式水冷螺杆机PLC控制器电路维修改造实例

已有 1696 次阅读 2016-8-9 16:39 |个人分类:空调电路板维修实例| 空调维修资料, 空调故障代码, 天加空调密码

故障机组:TWSF天加满液式双机头水冷螺杆机组

故障机组情况:该项目为医院综合楼,安装TWSF天加满液式双机头水冷螺杆机组二台。

该机组控制系统经常误报故障,严重影响用户正常使用。厂家多次维修未彻底解决问题。客户要求24小时不间断运行,对控制器的稳定性要求较高。

控制器选配:选用海润通控螺杆机组通用控制器,将原厂整套控制器替换。(触摸屏+主控板+电子膨胀阀独立驱动器)

海润通控-新款螺杆式冷水机组通用控制系统,国内率先采用电脑级进口32位高速嵌入式微处理器,性能远高于普通单片机。内置海润通控智能四级抗干扰技术内核(冗余、陷阱、看门狗及自纠错技术),拥有超强抗干扰能力。最大可控制8台压缩机,超强扩展功能,可完美控制各种不同类型螺杆机组。单块主板控制2台压缩机,多种能量调节方式可选,全面兼容;比泽尔、汉钟、莱福康、日立、谷轮、复盛、开利、约克、大金、三菱等螺杆式压缩机。

海润通控螺杆式冷水机组通用控制系统,采用台湾进口威纶weinview7寸真彩色触摸屏,开关电源设计,主板所有控制参数开放设置,可根据不同故障机组定制最完美的控制程序。

 

下图为该项目选用海润通控螺杆机组通用控制器的维修安装改造实例: