格力  美的  春兰  海尔  海信  志高  TCL    长虹  华宝(科龙)   三星   LG   三洋  夏普  日立  松下  华凌  双鹿  艾特  等等杂牌    找资料有一定的顺序,

格力KFR--50L/H610故障代码

 

E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。

 

E2:室内蒸发器防冻保护。

 

E3:室内温度感温头短路或开路。

 

E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。

 

E5:室内外通信故障。

格力变频故障显示表

LED1   LED2    LED3   D1   D2   D3    故障现象

绿灯亮                           压缩机运行

               黄灯亮              室外环境感温包有故障

      红灯亮                      室外管温感温包有故障

闪烁                             模块保护

      闪烁     闪烁               压缩机过载保护

绿灯亮 红灯亮  黄灯亮              排气感温包有故障

                              压缩机运行

                      闪烁       通信正常工作,否则不正常

                           闪烁  室内感温包有故障

LED1LED2LED3为室外机故障显示灯;D1D2D3为室内机故障显示灯

(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示)

 

格力E1排除方法

首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:

1>排空不净/新装机 

2>过量冲注/维修过

3>外机                     

高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 

电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.

 

首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机                     高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.

 

格力定频机故障代码

 

E1---压缩机高压保护

 

E2---室内防冻结保护

 

E3---压缩机低压保护

 

E4---排气管高温保护

 

E5---低电压保护

 

E6---静电除尘

格力空调故障代码!

KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕

E1     1﹑冷凝器前有障碍物

       2﹑控制回路巽常

       3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷

       4﹑高压管压力过大使高压开关动作

E2    1﹑室内风机不转或风口堵住

        2﹑室内环境温度低于18

        3﹑管温感温头折断

        4﹑管温感温头插头没插好

        5﹑控制回路巽常

        6﹑电容C7漏电

LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕

E1     1﹑冷凝器前有障碍物

       2﹑控制回路巽常

       3﹑三相电源缺相

       3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷

       4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作

E2      1﹑室内风机不转或风口堵住

        2﹑室内环境温度低于18

        3﹑管温感温头折断

        4﹑管温感温头插头没插好

        5﹑控制回路巽常

        6﹑电容C7漏电

格力空调维修 

一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]

二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!

三:变频冷静王维修资料

1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;

2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;

3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停

制冷时32D=10A25D=8A;制热时32D=13A25D=10A

4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。

T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。

5 室内,外故障显示:D1D2D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。

                 A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1LED2LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;

H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。

6 功率模快:各线功能

                      1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;

                      3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;

                      5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;

                      7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;

                      10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]

四:变频柜机E1-E5

                           E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;

                           E2:室内防冻结保护;

                           E3:室内温度感温包开,短路;

                           E4:室内管温开,短路;

                           E5:室内外通讯故障。

五:定频机故障代码:

 

E1:压缩机高压保护

E2:蒸发器防冻结保护

E3:压缩机低压保护

E4:压缩机排气温度过高保护

E5:过电流(低电压保护)

 

四、关于管温识别注意事项

   管温阻值识别:自从公司开始使用15KΩ/25 20KΩ/25的感温包以后,在感温包有约20mm的白色热缩管上打有黑色的字,如感温包为15KΩ/25就打15K,如感温包为5KΩ/25就打5K;如果没有看到,看端子颜色也可识别,白色端子的为5KΩ/25,红色端子的为10KΩ/25(如为四芯感温包,环境感温包为5KΩ/25,管温感温包为10KΩ/25)黑色端子为15KΩ/2520KΩ/2515KΩ/25为环境感温包,20KΩ/25管温感温包),黄色端子的为50KΩ/25感温包的引线为灰黑色,5KΩ/2515KΩ/2520KΩ/25感温包的引线为为深黑色。(二芯感温包端子为XH的一般是环境感温包,端子为EH的一般是管温感温包。)只要留神一点完全是可以识别的。

五、采用ST芯片生产的“小金豆、新一代冷静王”冷暖系列挂机,有极个别机器在制热过程中可能会出现第二次开机时(即:空调第一次开机到达设定温度停机后再开机)先执行化霜的现象,会影响空调正常工作。各地区如有出现以上问题可作更换主板处理(向公司配件库申领最近生产与原机型号相同的主板)

                  空调机和主板型号如下:

                KFR-23GW/E简称(2358DKFR-23GW/K简称(2358DKFR-32GW/K简称(3258BKFR-26GW/E简称(2651RKFR-32GW/E简称(3251RKFR-35GW/E简称(3551R、主板:5253N30035387)、5L53B30055812)和5J53A30055611)。

                六、因部分机器在制热时常出现外风机停机现象(室内机防高温保护)。经查均由室内机管温包阻值变小引起,售后配件库的控制器仍有管温感温包为5

               KΩ的情况,现将理发办法通知如下:

               1,格力2000系列(包括D型机)、风云、蜂鸟控制器。如若主板上的X117不是针座而是直接焊在PCB板上的感温包,则管温感温包已是10K;否则,需要按如下方法更改:去掉X117的针座,把电阻R123换成金属膜电阻8.4K34010033)或片状电阻8.4K34020025),把室内管温感温包(格力2000、蜂鸟用TY.13.02.66编码:39000159,风云用TY.13.02.76编码:39000057)直接焊在PCB板上。

                2.变频格力2000内机控制器。如若主板上的X105不是针座而是直接焊在PCB板上的感温包,则管温感温包已是10K;否则,需要按如下方法更改:去掉X105的针座,把电阻R123换成金属膜电阻8.1K(34010035),把室内管温感温包TY.13.02.66(编码:39000159)直接焊在PCB板上。

               3、蜂蜜控制器。如若主板上的X105不是针座而是直接焊在PCB板上的感温包,则管温感温包已是10K;否则,需要按如下方法更改:去掉X105的针座,把电阻R123换成金属膜8.4K(34010033),把管温感温包TY.13.02.66A(编码:39000160)直接焊在PCB板上。

               4. 5060P板柜机(用5型遥控器的)5K感温包控制器上连接线的端子型号为阳连接器颜色为黑色;10K感温包控制器上连接线的端子型号为阴连接器,颜色为红色。更改方法:将显示器(PCB板为GR3X-A)上的片状电阻R11由原来的4.3K改为8.1K(编码:34020144)同时将显示器上CN3的连接线改为带连接器的室内感温包连线(编码:10010345)

                  5 

70以上P板柜机(用5型遥控顺的)5K感温包控制器上连接线的端型号为阳连接器,颜色为黑色:10K感温包控制器上连接线的端子型号为阴连接器,颜色为红色。更改方法为:将显示器(PCB板为GR30-A)上的片状电阻R4由原来的5.1K改为9.62K(编码:34050143),同时将显示器上CCN5的连接线改为带阴连接器的室内感温包连线

 

 

                 6. 6060灯箱柜机(5型号遥控器的)5K感温包控制器上为白色的针座;10K感温包控制器上为带红色端子的连接线。更改方法:将主板(PCB板为GR30-A)上的片状电阻R14由原来的4.32K改为8.1K(编码:34020144),同时监护主板上X104的针座改为室内管温连线(编码:40010346

                  7 

s!u^C

                  70以上灯箱柜机(用5型遥控器的)5K感温包控制器上为白色的针座;10K感温包控制器上端子的连接线。更改方法:将主板(PCB板为GR30-A)上的片状电阻R14由原来的5.1K改为9.62K(编码:34020143),同时将主板上X104的针座改为室内管温连线(编码:40010346)

 

8.70分体机。5K感温包控制器上为白色的针座;10K感温包控制器上为直接焊在PCB板上的感温包。更改方法:将弱电板(PCB板为GR5F-1)上的金属膜电阻R35由原来的4.3K改为8.4K(编码:34010033),同时将弱电板上CN5的针座改为室内焊在板上的管温感温包(编码:39000128)

                9 

天井机(用5型遥控器的)5K感温包控制器上为白色的针座;10K感温包控制器上为带红色端子的连接线。更改方法:将主板(PCB板为GR60-A)上的片状电阻R14由原来的4.32K改为8.1K(编码:34020144),同时将主板上X117的针座改为室内管温连接线(编码:40010346

 

                  10. 蜂王分体机。5K感温包控制器上为插在针座上的感温包;10K感温包控制器上为直接焊在PCB板上的感温包。更改方法:将弱电板(PCB板为GR50-A)上的金属膜电阻R103由原来的4.3K改为8.4K(编码:34010033),同时将弱电板上X105的针座改为室内焊在板上的管温感温包(编码:39000159)

 

9.维修技术:

故障现象:开机后显示P01故障

   故障原因:室内板与室外板2分钟通信不上保护

   处理步骤:

     (1)检查室内外机电源连接线的连接是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。

     (2) 检查室内机电源线的火线和零线的连接是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。

     (3) 检查室内机电源线插座的火线和零线的连接电网是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。

     (4)换室内电控板,若通讯恢复,则维修结束,否则进行下一步。

     (5)换室外电源板,若通讯恢复,则维修结束,否则进行下一步。

     (6)换室外主控板。

:判断通讯成功与否的快捷方法:

     转换室内机的运行模式,将制冷模式转换为制热模式,反复两次,听室外机有无四通阀线圈的吸合声,若有,通讯成功,否则,存在通讯故障。

故障现象:运行一端时间后显示P02故障

   故障原因:IPM 模块保护

   处理步骤:

     关机,一段时间后,重新开机,若压缩机能正常开机,检查室外风机是否通风良好;若压缩机不能正常开机,更换室外主控板,如故障仍存在,则IPM模块。

故障现象:开机后显示P03故障

  故障原因:高低电压保护

 处理步骤:

    (1)检查室内外电源板和主控板的11芯连接线的连接是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。

    (2)更换室内外电源板

 

故障现象:开机后显示P04故障

   故障原因:室内温度传感器开路或短路(房间、温度)

   处理:用万用表检查室温或蒸发器传感器,如正常,则换电控板

 

故障现象:开机后显示P05故障

   故障原因:室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)

   处理:用万用表检查室外温度或蒸发器传感器,如正常,则换电控板

 

故障现象:开机后显示P10故障

   故障原因:压缩机顶部温度保护 

   处理:⑴用万用表检查压缩机过负荷保护器,电阻小于100欧为正常

         ⑵如压缩机过负荷保护器电阻小于100欧,换室外电控板

 

故障现象:开机后显示P13故障

   故障原因:室内板与开关板2分钟通信不上

   处理:换开关板

 

故障现象:压缩机、室外风机运转几秒钟后以上停

   故障原因:室外机电源继电器没有吸合

   处理:换外室电控板

 

春兰5070变频空调故障代码

E0 通讯故障

  

E1 室外传感器开短路

 

E2 压缩机保护器保护

 

E3 过电流

 

E4 功率模块保护

 

E5 室外管温过高

 

E6 压缩机排气温度过高

 

E7 电压过高

E8 室内传感器开短路

E9 室内管温过高

 

外环境温度传感器异常    闪   闪   闪   闪   亮

外电脑板通讯异常       闪   闪   闪   亮   亮

面板主板通讯异常      闪   闪   亮   亮   亮

压缩机运转异常       闪   亮   亮   亮   亮

排气温度过高        灭   闪   灭   灭   灭

AC电流保护        灭   灭   闪   灭   灭

DC电流保护        灭   灭   灭   闪   灭

低电压保护         灭   灭   灭   灭   闪

室外基板温度保护      亮   闪   灭   灭   灭

模块温升保护        亮   闪   闪   灭   灭

高负荷保护         亮   闪   闪   闪   灭

CT断线保护        亮   闪   闪   闪   闪

EEPROM异常      亮   亮   闪   灭   灭

 

              亮   亮   闪   闪   灭   11.KFR--25/35GW/V(DBPZXF)

E2:室温传感器异常

E3:内管温传感器异常

E4:室外EEPROM故障

E5:IPM保护

E6:AC过流或电流传感器坏

E7:CBD(室外控制板)与模块通讯故障

E8:压机过热或高压保护

E9:电源过欠压保护

E10:压缩机堵转

E11:吐出温度保护

E12:外风机异常

E13:室外除霜传感器异常

E14:室外吸气传感器异常

E15:外环境温度传感器异常

E16:室外吐出传感器异常

E17:压缩机吸气过高

E18:内,外机通讯异常

E19:室内EEPROM异常

E20;内风机异常

E21:压缩机运行失步(模块故障)

E22:位置检测回路故障

E23:压缩机坏

E24:室内过负荷停机

E25:室内防冻结保护

E26:室内TC异常

E27:压缩机振动过大 压缩机启动异常(模块)

 


路过

鸡蛋

鲜花

握手

雷人

评论 (0 个评论)

facelist doodle 涂鸦板

您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册

关闭

如何注册成为会员?

只需一步,成为空调界说吧会员>>>

免费下载有价值的空调维修资料!

查看 »

Archiver|空调界说吧-空调维修论坛 ( 空调界说吧-中央空调维修论坛,空调控制器维修,空调电路板维修,空调控制板维修 )  

GMT+8, 2024-4-28 12:45 , Processed in 0.015412 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部