空调维修时常见的保护和故障代码

热度 1已有 1695 次阅读 2015-5-7 02:26 | 空调维修资料, 空调故障代码

空调维修时常见的保护和故障代码


1.空调 E1保护。
    E1
代表系统高压保护。当连续三秒检测到高压保护(大于27KG/CM2)时,关闭除灯箱外其它负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示E1
2.
空调 E2保护。
为室内防冻结保护。在制冷、抽湿模式下,压缩机启动6分钟,连续3分钟检测到T5时,指示灯闪烁并显示E2,停压缩机、外风机;当T6时,且压缩机已停足3分钟,指示灯灭,液晶恢复显示,原状态运行。不屏蔽按键。
3.
空调 E3保护。
为系统低压保护。压缩机启动3分钟后开始检测低压开关信号,若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁,显示E3,以提示漏氟。
4.
空调 E4保护。
为排气管高温保护。压缩机启动后,连续30秒检测到排气温度高于120或排气感温头短路(或开路)时,指示灯闪烁,显示E4
5.
空调 E5保护。
为低电压保护。压缩机运转后,若连续3秒钟检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示E5
空调代码故障原因:
1.
开机几秒即显示E1或灯箱型表现为开机即停机且遥控无反应。
将主板上OVC故障线直接接到零线上,若显示器仍显示E1,则为主板问题,否则,应是室外高压保护开关等断开或OVC线路接触不良。
2.
运行一段时间停机显示E1(灯箱型无显示)。
(1)
检查运行电流,若电流达到10.3A3匹)或13.2A5匹)时,则过电流保护开关跳开,显示E1
(2)
电压不正常,引起电流过大。
(3)
检查电源是否正常,是否缺相,若缺相,则电流过大,造成过电流保护。
(4)
检查系统高压,若达到27KG/ cm2,则高压开关断开,显示E1
(5)
外风机停(热保护)或转速(非正常)太低。
(6)
管路系统堵塞。
(7)
冷凝器太脏,影响换热造成高压保护。
(8)OVC
处二极管击穿。
(9)
环境温度太高。
(10)
过载保护线松脱或接触不良;
(11)
阀门是否完全打开。
3.
空调 开机显示E2
空调室内管温器断路,造成误保护。
4.
空调运行一段时间压缩机、室外风机停止,内风机仍运转,显示E2(灯箱型无显示)。
<1>
系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流,低压偏低(正常情况45 KG/cm2)或电流偏小,则需加氟;
<2>
如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对,造成局部温度过低,可将管温头移出再试。
<3>
室内管温感包坏或折断。
<4>
系统脏堵


路过

鸡蛋

鲜花

握手

雷人

发表评论 评论 (1 个评论)

回复 zaq78916219 2017-1-12 08:41
很好,学习一下

facelist doodle 涂鸦板

您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册

关闭

如何注册成为会员?

只需一步,成为空调界说吧会员>>>

免费下载有价值的空调维修资料!

查看 »

Archiver|空调界说吧-空调维修论坛 ( 空调界说吧-中央空调维修论坛,空调控制器维修,空调电路板维修,空调控制板维修 )  

GMT+8, 2024-5-3 20:22 , Processed in 0.016601 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部