空调界说吧-专业的空调维修论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

tag 标签: 温度传感器

相关日志

分享 温度传感器故障
1324209440 2017-1-16 22:27
故障现象:空调制热效果差,风速始终很低 原因分析:上门检查,开机制热,风速很低,出风口很热,转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器特性改变。 解决措施:更换室内管温传感器后试机一切正常。 经 验总经:空调制热时,由于有防冷风功能,室内温传感器室内换热器达到 25 摄氏度以上时内风机以微风工作,温度达到 38 摄氏度以上时以设定风速工作。以上故 障首先观察发现风速低,且出风温度高,故检查风机是否正常,当判定风速正常后 , 分析可能传感器检查温度不正确,造成室内风机不能以设定风速运转,故更换传 感器。 温度传感器故障在空调故障中占有比较大的比例,要准确判断首先要了解其功能,空调控制部分共设有三个温度传感器: 1 、室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行,制冷时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。 2 、 室内管温传感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用。刚开机盘管温度如未达到 25 度,室内风机不运行,达到 25 摄氏度以上 38 摄氏度以下时内风机以微风工作,温度达到 38 摄氏度以上时以设定风速工作;当室内盘管温度达到 57 摄氏度持续 10S 时,停止室外风机运 行,当温度超过 62 摄氏度持续 10S 时,压缩机也停止运行,只有等温度下降到 52 摄氏度时室外机才投入运行,因此当盘管阻值比正常值偏大时,室内机可能不 能起动或一直以低风速运行,当盘管阻值偏小时,室外机频频繁停机室内机吹凉风。在制冷时起防冻结保护作用,当室内盘管温度低于- 2 摄氏度连续 2 分钟时,室 外机停止运行,当室内管温度上升到 7 摄氏度时或压缩机停止工作超过 6 分钟时,室外机继续运行,因此当盘管阻值偏大时,室外机可能停止运行,室内机吹自然 风,出现不制冷故障。 3 、室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度, 当室外盘管温度低于- 6 摄氏度连续 2 分钟时间,内机转为化霜状态,当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作。
个人分类: 空调常见故障维修|408 次阅读|0 个评论

Archiver|空调界说吧-空调维修论坛 ( 空调界说吧-中央空调维修论坛,空调控制器维修,空调电路板维修,空调控制板维修 )  

GMT+8, 2024-5-21 04:06 , Processed in 0.019142 second(s), 11 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部