空调界说吧-专业的空调维修论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3747|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

麦克维尔空调MCH03B模块电路板故障代码 [复制链接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-2-13 10:16:42 |只看该作者 |倒序浏览

麦克维尔MCH03B模块故障代码:
1.单压缩机系统设定了14路故障输入,1路故障输出报警开关
序号 输入端口 故障描述 代码 故障处理
1 TH1 回水感温线短/开路 E1 关闭所有外设
2 TH2 出水感温线短/开路 E2 关闭所有外设
3 TH3 回风感温线短/开路 E3 关闭所有外设
4 TH4 除霜感温线1短/开路 E4 只是关闭压缩机1
5 TH5 除霜感温线2短/开路--不判断
6 OVHT/HP2 电加热过载 E6 只是关闭电加热
7 FLOW 水流量不足 E7 关闭所有外设
8 OV-PUMP 水泵过载 E8 关闭所有外设
9 OV-FAN 风机过载 E9 关闭所有外设,水泵运行
10 OV-COMP1 压缩机1过载 EA 只是关闭压缩机1
11 HP1 压缩机1高压报警 EC 只是关闭压缩机1
12 LP1 压缩机1低压报警 ED 只是关闭压缩机1
13 U6 存储器存取故障 EE 关闭所有外设
14 制冷出水温度太低 EF 关闭压缩机,水泵辅助电加热运行

2.双压缩机系统设定了15路故障输入,1路故障输出报警开关。

序号 输入端口 故障描述 代码 故障处理
1 TH1 回水感温线短/开路 E1 关闭所有外设
2 TH2 出水感温线短/开路 E2 关闭所有外设
3 TH3 回风感温线短/开路 E3 关闭所有外设
4 TH4 除霜感温线1短/开路 E4 只是关闭压缩机1
5 TH5 除霜感温线2短/开路 E5 只是关闭压缩机2
6 OVHT/HP2 压缩机2高压报警 E6 只是关闭压缩机2
7 FLOW 水流量不足 E7 关闭所有外设
8 OV-PUMP 水泵过载 E8 关闭所有外设
9 OV-FAN 风机过载 E9 关闭所有外设,水泵运行
10 OV-COMP1 压缩机1过载 EA 只是关闭压缩机1
11 OV-COMP2 压缩机2过载 EB 只是关闭压缩机2
12 HP1 压缩机1高压报警 EC 只是关闭压缩机1
13 LP1 压缩机1低压报警 ED 只是关闭压缩机1
14 FREZ/LP2 压缩机2低压报警 EE 只是关闭压缩机2
15 制冷出水温度太低 EF 关闭压缩机,水泵辅助电加热运行


分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0 支持支持0 反对反对0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

如何注册成为会员?

只需一步,成为空调界说吧会员>>>

免费下载有价值的空调维修资料!

查看 »

Archiver|空调界说吧-空调维修论坛 ( 空调界说吧-中央空调维修论坛,空调控制器维修,空调电路板维修,空调控制板维修 )  

GMT+8, 2024-4-28 00:01 , Processed in 0.029530 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部