空调界说吧-专业的空调维修论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3362|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

空调电子膨胀阀控制系统原理 [复制链接]

Rank: 6Rank: 6

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-11-9 22:24:34 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 空调维修王者 于 2013-11-9 22:26 编辑

空调电子膨胀阀控制系统原理

1, 空调电子膨胀阀系统原理1.1 空调电子膨胀阀系统组成
  • 电子膨胀阀阀体ETS
  • 控制器EKC312
  • 压力传感器AKS33/AKS3000
  • 温度传感器AKS11

1.2 空调电子膨胀阀各个部件的作用

  • 电子膨胀阀,负责根据接受到的脉冲信号控制膨胀阀开度,保证适量的供液量和合适过热度。
  • 压力传感器: 负责检测蒸发压力,并将蒸发压力值转变成4-20mA的电流信号。
  • 温度传感器: 可以根据温度的不同电阻值也不同。
  • 控制器: 空调电子膨胀阀控制器是电子膨胀阀的核心器件。控制器可以接受压力传感器送来的4-20mA电流信号,和温度传感器的电阻值信号。根据这些信号,通过内部的微处理器计算发出脉冲信号来控制电子膨胀阀的开度,保证系统供液量和过热度。正常运转时,控制器显示系统的实际过热度。

1.3 空调电子膨胀阀系统工作原理

  • 控制器采样压力传感器送来的4-20mA电流信号,和温度传感器的电阻值信号,计算出当前实际过热度;
  • 参考设定参数,计算出应当达到的要求过热度;
  • 根据实际过热度和设定过热度,结合控制器的参数设定,来调节电子膨胀阀开度,使其尽量达到设定过热度。
  • 反复检测两个过热度之间的差异,实时调整膨胀阀开度。



分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏1 支持支持0 反对反对0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

如何注册成为会员?

只需一步,成为空调界说吧会员>>>

免费下载有价值的空调维修资料!

查看 »

Archiver|空调界说吧-空调维修论坛 ( 空调界说吧-中央空调维修论坛,空调控制器维修,空调电路板维修,空调控制板维修 )  

GMT+8, 2024-5-18 02:54 , Processed in 0.022980 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! DISCUZ_VERSION

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部